Добрый день,задумался сделать замену всех этажных щитов в подъездах.Дом 9 этажка 80ыхгодов 3 подъезда,в общей сложности 54 щита
Состояние проводки плачевное,все старое,изоляция высохла,контакты окисленные местами греется,местами соседи подключены к одноименным фазам.
Стояк 4 проводка алюминий если не ошибаюсь 25кв,состояние нормальное.Вопрос какой,стоит ли заморачиваться менять стояк,делать заземление вру и тянуть 5 проводов?
Еще есть квартиры где сделана 3х проводка,на этажный щит посадили и ноль и pe (без узо,стоят обычные автоматы,смысл?)и честно сказать не понимаю тех,кто в жилых домах разделяют на этажных щитах PEN на PE и N смысл какой? от отгорания ноля стояка это не защитит,плюс некоторый потенциал на приборах наводиться все ровно будет
мне кажется те кто так делает руководствуется неправильным пониманием фразы "можно разделять PEN проводник на PE и N если оно не менее 16ал и 10медь"