Цитата Сообщение от Anton_Loban Посмотреть сообщение
не было ещё такого, чтоб акустический метод не был пригоден. Первый раз такое
Посмотрите А.В. Сакара "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей"
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
1. ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
1.1. Однофазные повреждения
Однофазные повреждения - самый распространенный вид повреждений силовых кабельных линий напряжением 1 - 10 кВ. При этом виде повреждений одна из жил кабеля замыкается на его экранирующую оболочку.
Однофазные повреждения можно разделить на три группы по значению переходного сопротивления в месте замыкания.
К первой группе относятся повреждения с переходным сопротивлением, равным десяткам и сотням мегаом (заплывающий пробой). Ко второй группе относятся повреждения с переходным сопротивлением от единиц ом до сотен килоом и к третьей группе - повреждения с сопротивлением, близким к нулю.
1.2. Междуфазные повреждения
Междуфазные повреждения составляют около 20 % всех видов повреждений кабельных линий. Их можно разделить на две группы.
К первой относятся повреждения с переходным сопротивлением в месте дефекта, близким к нулю, и ко второй группе - с сопротивлением от единиц килоом до сотен мегаом.
В первом случае часто все три жилы свариваются между собой и с экранирующей оболочкой. При большом токе короткого замыкания кабель может перегореть на две части. При междуфазных повреждениях, относящихся ко второй группе, обычно между жилами и оболочкой кабеля имеется переходное сопротивление, и замыкание между собой двух жил происходит через экранирующую оболочку. Замыкание двух жил между собой без замыкания на оболочку происходит редко.
1.3. Разрыв (растяжка) жил кабельных линий
Данный вид повреждения образуется из-за перемещения слоев почвы в местах расположения муфт, вследствие чего происходит вытягивание жил кабеля, а в муфтах, как правило, разрыв жил (растяжка).
Разрыв жил кабельных линий может произойти также из-за различных механических воздействий или заводского брака.
1.4. Предварительное определение вида повреждения кабельных линий
Для поиска места повреждения кабеля необходимо определить вид повреждения, что позволит выбрать наиболее эффективный метод определения места повреждения. Для этого на отсоединенном кабеле мегаомметром и омметром необходимо измерить сопротивление изоляции между жилами, каждой жилой и оболочкой кабеля, а также сопротивление жил кабеля.
По результатам измерений можно определить вид повреждения с переходным сопротивлением в месте повреждения от нуля до сотен килоом.
Однако при больших значениях переходных сопротивлений определить, таким образом, вид повреждения затруднительно. В этом случае необходимо испытать кабель повышенным напряжением постоянного тока.
Для этого поочередно прикладывая высокое напряжение между жилами и между каждой жилой и оболочкой кабеля, плавно увеличивая его от нуля до значения, вызывающего резкие изменения тока утечки (но не выше испытательного для конкретного кабеля), по характеру изменения тока утечки определяется вид повреждения.
2. ПРОЖИГАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ
Для эффективного использования существующих методов определения места повреждения кабельных линий необходимо, чтобы переходное сопротивление изоляции в месте повреждения было от единиц до десятков килоом.
В большинстве случаев для этого необходимо прожигание изоляции кабельных муфт, прожигание изоляции кабельных жил в месте их повреждения и разрушение металлического спая (сварки) жил кабеля и оболочки при однофазных повреждениях.
После снижения сопротивления в месте повреждения используется один из самых эффективных методов - акустический.
В случае невозможности определения места однофазного повреждения на трассе кабельной линии акустическим методом (сильные акустические помехи, большая глубина прокладки кабеля, отсутствие документации на прокладку кабеля и т.д.) производят прожигание места повреждения с помощью силовой прожигающей установки в целях перевода однофазного повреждения в междуфазное (двухфазное).
Определение места повреждения в этом случае осуществляют индукционным методом.
Описание методов определения мест повреждений кабельных линий приведены в разделах 3, 4 настоящей методики.
Прожигание производят за счет энергии, выделяющейся в канале пробоя. При этом происходит обугливание изоляции в месте повреждения и снижение переходного сопротивления.
Следует отметить, что прожигание также позволяет сравнительно просто выявлять повреждения в концевых заделках и на вскрытых кабелях по нагреву, появлению дыма и запаха гари. Следует иметь в виду, что эффективный прожиг имеет место лишь до тех пор, пока значение сопротивления в месте повреждения имеет тот же порядок, что и внутреннее сопротивление прожигательной установки.
Практически нельзя создать прожигательную установку, обеспечивающую достаточно высокое напряжение и малое внутреннее сопротивление. Поэтому единственно целесообразным методом прожигания является ступенчатый способ.
Сущность его состоит в смене источников питания по мере снижения напряжения пробоя и сопротивления в месте повреждения. Источник питания более низкого напряжения легче сконструировать с меньшим внутренним сопротивлением. В настоящее время прожигающие установки имеют от 3 до 6 ступеней прожигания.
Прожигание может проводиться как на постоянном, так и на переменном токе. Верхние ступени прожигания выполняются на выпрямленном напряжении, а последняя ступень на переменном напряжении.