Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, надо ли в распределительном щите ставить перемычку между шиной N и шиной PE?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, надо ли в распределительном щите ставить перемычку между шиной N и шиной PE?
Не надо. Шины N и PE соединяют перемычками в ВРУ.надо ли в распределительном щите ставить перемычку между шиной N и шиной PE?
п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
Дальше эти шины существуют раздельно.
п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Смотрите тему Можно ли перевести систему TN-C в ТN-C-S после ВРУ в ЩР?