Тема: Питание установок наружного освещения.

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Питание установок наружного освещения.

    Добрый день! Еще есть один вопрос:Питание наружноого освещение небольшой застройки выполняется не от ТП, а из помещения КПП от его ЩВР (на котором как раз и происходит разделение PEN проводника). Можно ли выполнить сеть наружного освещения (3ф) 4-х жильным кабелем? Согласно ПУЭ 1.7.135 нельзя, но где-то я читала, что для наружного освещения есть исключение по этому поводу... Поправьте меня, если я заблуждаюсь!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Согласно ПУЭ 1.7.135 нельзя, но где-то я читала, что для наружного освещения есть исключение по этому поводу... Поправьте меня, если я заблуждаюсь!
    Где читали? ПУЭ, п. 6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 1.7, а также дополнительным требованиям, приведенным в пп. 6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1-7.4.

  3. #3
    Электричка
    Гость
    А можно чуть-чуть конкретнее, так можно 4-х жильным или нет?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    А можно чуть-чуть конкретнее, так можно 4-х жильным или нет?
    Нельзя. Вы обязаны руководствоваться требованиями ПУЭ п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  5. #5
    Электричка
    Гость
    Спасибо, теперь вопрос исчерпан!