Тема: Как подключить трехфазный счетчик Меркурий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Грозит ли это:
    Грозит. Пункт 2 в Вашем вопросе.

    Однонаправленный счётчик будет функционировать в режиме суммирования фаз "по модулю" при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей. В первую очередь, это сделано для защиты от хищений электроэнергии. Однако, ошибки подключения счётчика тоже стоят денег. Счётчик будет работать в сторону увеличения показаний.

  2. #2
    Слав
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Грозит.
    Спасибо...

  3. #3
    Слав
    Гость
    Вопрос к практикам. Нужно заменить старый трёхфазный счётчик на "Меркурий". Как по-вашему, что проще - поставить прямоточный ( нагрузка вроде бы позволяет) , но с проводами ПВ1-16, или же вариант с трансформаторами тока удобней ? Никогда фигурно не гнул 16мм меди, да и войдёт ли она в клеммы счётчика?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    ( нагрузка вроде бы позволяет)
    Какая установленная мощность?

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Никогда фигурно не гнул 16мм меди
    Гнутся элементарно.


    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    да и войдёт ли она в клеммы счётчика?
    Входит спокойно.

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Как по-вашему, что проще - поставить прямоточный
    Зависит от установленной мощности. До 100 А можно устанавливать прибор учёта электроэнергии непосредственного (прямого) включения.