Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На каком расстоянии от перекрытия должны находиться светильники и провода к ним?
Будете делать скрытую электропроводку?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Думаю сначала пришурупить гипсоплиту на перекрытие, чтобы негорючим материалом отгородить от перекрытия, а потом сделать подвесной потолок с освещением.
Правильно думаете. При скрытой прокладки кабеля необходимо отделить детали строительных конструкций из сгораемых материалов от кабеля сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. В Вашем случает защитным слоем будет служить гипсоплита. ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.