baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как должен быть установлен трансформатор?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как должен быть установлен трансформатор?

    В 2 метрах от границы моего участка находится трансформатор 10кВ, огороженный сетчатым забором. Правомерно ли это и как правильно должен быть оборудован данный трансформатор.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Правомерно ли это
    Трансформатор 10 кВ - это, видимо, трансформаторная подстанция 10/0,4. Они бывают разные.

    Непонятно, что именно Вас смущает: то, что ТП стоит в 2-х метрах от забора; то, что она огорожена или что-то ещё?

    Подстанция должна иметь сетчатое ограждение.

    Расстояния регламентируются в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

    12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м...

    ПУЭ 7

    4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
    Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
    Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

    как правильно должен быть оборудован данный трансформатор
    Он должен быть оборудован в соответствии с проектом.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В 2 метрах от границы моего участка находится трансформатор 10кВ, огороженный сетчатым забором
    А какое расстояние от трансформатора до дома?

  4. #4
    Андрей28
    Гость
    вот и у меня такая же тема , только тэпушка 60Кв , есть же , наверное , кроме всяких прочих и экологические нормы по растоянию. Когда на улице тихо ЗУД стоит противный. Если кто-то осведомлен подскажите пожалуйста!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от андрей Посмотреть сообщение
    кроме всяких прочих и экологические нормы по растоянию. Когда на улице тихо ЗУД стоит противный
    Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
    Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10
    VI. Гигиенические требования к уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и электромагнитных полей и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий
    6.1. Допустимые уровни шума
    6.1.1. Допустимые уровни шума, а также требования к их измерению в жилых помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к уровням шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
    6.1.2. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых зданий следует принимать по приложению 3 к настоящим санитарным правилам.
    6.1.3. Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, установленным для жизнеобеспечения здания, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус (-) 5 дБА), указанных в приложении 3 к настоящим санитарным правилам.
    6.1.5. Для жилых зданий, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше предельно допустимого уровня, необходимо предусматривать шумозащитные меры.
    6.1.6. Уровни шума при эксплуатации инженерного и технологического оборудования, установленных в помещениях общественного назначения (торговое, холодильное оборудование, звуковоспроизводящая аппаратура) не должны превышать предельно допустимые уровни шума и вибрации, установленные для жилых помещений.
    6.2. Допустимые уровни вибрации
    6.2.1. Допустимые уровни вибрации, а также требования к их измерению в жилых помещениях должны отвечать гигиеническим требованиям к уровням производственной вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий.
    6.2.2. При измерении непостоянных вибраций (уровни виброскорости и виброускорения у которых при измерении прибором на характеристиках "Медленно" и "Лин" или коррекции "К" за 10-минутный период меняется более чем на 6 дБ) следует определять эквивалентные корректированные значения виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней. При этом максимальные значения измеряемых уровней вибрации не должны превышать допустимые более чем на 10 дБ.
    6.2.3. В помещениях жилых домов уровни вибрации от внутренних и внешних источников не должны превышать величин, указанных в приложении 4 к настоящим санитарным правилам.
    6.2.4. В дневное время в помещениях допустимо превышение уровней вибрации на 5 дБ.
    6.2.5. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится
    поправка минус (-) 10 дБ, а абсолютные значения виброскорости и виброускорения умножаются на 0,32.
    6.3. Допустимые уровни ультразвука и инфразвука
    6.3.1. Допустимые уровни ультразвука, а также требования к их измерению в жилых помещениях
    регламентируются действующими гигиеническими требованиями при работах с источниками воздушного и
    контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения.
    6.3.2. Допустимыми уровнями постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных
    полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц.
    6.3.3. Допустимые уровни инфразвука для жилых зданий и на территории жилой застройки приведены
    в приложении 5 к настоящим санитарным правилам.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения