Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    tesla
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вот пункт ПУЭ, может он подтвердит мои слова:
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    Благодарю за ответ. Завтра заземлю на работе нулевой защитный проводник (PE) у киоска. Что называется умный совет в дело сразу.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
    Завтра заземлю на работе нулевой защитный проводник (PE) у киоска
    Если киоск металлический, то требуется сделать систему заземления ТТ