jtjtjtj.jpg
Доброго дня,
а если бросить шестой провод, коричневый...?
на моем рисунке после разделения провода N и PE нигде не соед....
ruslankarpaty, сделайте рисунок усадьбы более понятным, а то уже не понятно, где и что у Вас. Можно отсканировать и добавить план и схему.
П.С. переделывать плохую работу всегда тяжело, особенно, если деньги уже уплачены.![]()
Еще один РЕ проводник (на рис. коричневый) не в сауну, а на дом
DSCF3514.jpg
Доброго дня,
к дому воздушкой идет 4 ж. кабель (здесь поменять тяжело,кабель в изоляции и в гофре)на столбах..
от сауны к дому идет траншея тут можно бросать провода,
с заземлением в сауне я вроде разобрался (от входа центрального кабеля 4 ж. до счетчика разделить заземление, и один (пятый) провод кинуть к сауне отдельно на заз. в роз.
и итог (задача) мне еще надо в доме заземлить на кухне розетки...
я думал бросить от контура 2 провод к заз. розеткам в доме (сказали нельзя),
вариант 2 вести шестой провод от столба (контур 1 ) через траншею к сауне и потом к дому..
iuyy.jpg
в дополнение
вот к сауне заземл. а провод от дома (заземл.) где присоеденить ?
Владимир, Благодарю еще раз, мне это очень пригодится.