baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Можно ли подключить 16 светильников к одному проводу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    maximusinn, какое общее число ламп у Вас получается и какая общая нагрузка будет на линию с учётом пусковых токов? Какое сечение проводников кабельной линии?

  2. #2
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    maximusinn, какое общее число ламп у Вас получается и какая общая нагрузка будет на линию с учётом пусковых токов? Какое сечение проводников кабельной линии?
    Самое главное в вопросе не записал. Провод ПУГНП 3х1,5. Общее число ламп - 64, но можно и 15 светильников оставить, тогда будет 60 ламп. Пусковые токи не считал, т.к. не знаю методики их расчета. Считал ток по мощности, получилось менее 6 А.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения