baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Можно ли подключить 16 светильников к одному проводу?

  1. #1
    maximusinn
    Гость

    Можно ли подключить 16 светильников к одному проводу?

    В торговой точке заказчик хочет дополнительное освещение 16 светильников с люминесцентными лампами (4 по 20 Вт в навесной потолок "Армстронг"). Можно ли их присоеденить к одному проводу? По току проходят. Или есть ограничение на количество светильников?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можно ли их присоеденить к одному проводу?
    Можно подключить, только надо помнить, что подключение светильников за подвесными потолками шлейфом запрещено. Используйте коробки, делайте в них разделку кабеля и ответвлениями подключайте светильники.

    ПУЭ

    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций.

    1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    Посмотрите, как будут расположены светильники, если в один ряд, то возможно, получится использовать одну коробку на два светильника.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    В торговой точке заказчик хочет дополнительное освещение 16 светильников с люминесцентными лампами (4 по 20 Вт в навесной потолок "Армстронг")
    Дополнительно установить на линию 1280 Вт. А сколько светильников уже установлено на ней и каким номиналом?
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    Можно ли их присоеденить к одному проводу? По току проходят.
    Покажите свои расчёты по токовым нагрузкам.

    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    ли есть ограничение на количество светильников?
    ПУЭ, 6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
    В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.
    Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
    Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.
    В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.

  4. #4
    maximusinn
    Гость
    [QUOTE=Михаил_Д;15934]Можно подключить, только надо помнить, что подключение светильников за подвесными потолками шлейфом запрещено. Используйте коробки, делайте в них разделку кабеля и ответвлениями подключайте светильники.

    Там все соединения в коробках будут сделаны.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    maximusinn, какое общее число ламп у Вас получается и какая общая нагрузка будет на линию с учётом пусковых токов? Какое сечение проводников кабельной линии?

  6. #6
    maximusinn
    Гость
    [QUOTE=Микола;15935]Дополнительно установить на линию 1280 Вт. А сколько светильников уже установлено на ней и каким номиналом?

    Кроме этих 16 светильников на этом проводе еще будет установлен выключатель (заказчик хотел выключать всю эту линию одним выключателем) и провод будет заведен в распределительный щит на 10 А автомат.

    Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу;

    т.е 16*4=64 - не рекомендуется (значит при желании можно), а если 15 светильников оставить, то 15*4=60 - можно. Правильно я думаю?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    т.е 16*4=64 - не рекомендуется (значит при желании можно), а если 15 светильников оставить, то 15*4=60 - можно. Правильно я думаю?
    Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. светильники с люминесцентными лампами мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.

  8. #8
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    maximusinn, какое общее число ламп у Вас получается и какая общая нагрузка будет на линию с учётом пусковых токов? Какое сечение проводников кабельной линии?
    Самое главное в вопросе не записал. Провод ПУГНП 3х1,5. Общее число ламп - 64, но можно и 15 светильников оставить, тогда будет 60 ламп. Пусковые токи не считал, т.к. не знаю методики их расчета. Считал ток по мощности, получилось менее 6 А.

  9. #9
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. светильники с люминесцентными лампами мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
    Понятно. Спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения