baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Кто должен обучать электротехнологический персонал?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто должен обучать электротехнологический персонал?

    Кто должен обучать электротехнологический персонал, не входящий в штат энергослужбы предприятия, нормам и правилам работы в электроустановках?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Предприятие должно обеспечить обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала. Вам надо внимательно ознакомиться с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), там всё описано:
    1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
    обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала;
    1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
    организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
    повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
    1.4.3. Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.

  3. #3
    Андрей
    Гость
    В ПТЭЭП много чего написано. Кто конкретно на предприятии ? Какая служба?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    В ПТЭЭП много чего написано
    ПТЭЭП - закон для энергослужбы и относится к нему необходимо со всей ответственностью.

    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    Кто конкретно на предприятии ?
    Ответственный за электрохозяйство.

    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    Какая служба?
    Энергослужба.

  5. #5
    Андрей
    Гость
    Каким образом должно происходить обучение?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Каким образом должно происходить обучение?
    Всё зависит от того чему и кого Вы намерены обучать? Формы обучения разные и зависят категории работников, должностей, индивидуальной подготовки и т.д.

    Руководители и специалисты энергослужб предприятия, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, а также высококвалифицированные специалисты (например, оперативный персонал, старшие мастера и мастера электроцехов и т. д.) обязаны проходить квалифицированную подготовку, переподготовку и проверку знаний по нормам и правилам работы в специализированных учебных центрах (негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, учебных комбинатах и т. д.).

    Для проведения проверки знаний остального электротехнического и электротехнологического персонала ответственный руководитель потребителя должен назначить комиссию в составе не менее 5 человек, квалификация и группы по электробезопасности у которых должны соответствовать требованиям ПТЭЭП. Председатель комиссии должен иметь группу IV (если напряжение электроустановки до 1000 Вольт) или V (если напряжение электроустановки до и выше 1000 Вольт).

    Обязательным является наличие у всех членов комиссии группы по электробезопасности, которую они должны получить при проверке знаний в комиссии органа Госэнергонадзора.

    Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте при условии, что председатель и не менее 2 членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов Госэнергонадзора.

    В соответствии с ПТЭЭП при проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее 3 членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.

    Если численность работников потребителя не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, то она должна проводиться в комиссии органов Госэнергонадзора.

    Комиссии органов Госэнергонадзора создаются при специализированных образовательных учреждениях (учебных центрах) и назначаются приказом руководителя органа Госэнергонадзора. Члены такой комиссии проходят проверку знаний в органе Госэнергонадзора, выдавшем разрешение на создание такой комиссии. Председателем комиссии назначается старший государственный инспектор (государственный инспектор) по энергетическому надзору.

    Обучение персонала проводится по составленным и утвержденным программам. В зависимости от уровня требуемой подготовки (группы по электробезопасности) выбирается соответствующая программа, обучение по которой заканчиваетсэкзаменом. Исключение составляют работники из числа не электротехнического персонала. Для них правилами предусматривается лекция, которая проводится один раз в год.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    ПТЭЭП Глава 1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ЕГО ПОДГОТОВКА

    1.4.2. В соответствии с принятой у Потребителя организацией энергослужбы электротехнический персонал может непосредственно входить в состав энергослужбы или состоять в штате производственных подразделений Потребителя (структурной единицы). В последнем случае энергослужба осуществляет техническое руководство электротехническим персоналом производственных и структурных подразделений и контроль за его работой.

    1.4.3. ... Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.

    Перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.

    --------------------------------
    * В дальнейшем под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.

    1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.

    Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

    Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

    1.4.5. Обязательные формы работы с различными категориями работников*:

    --------------------------------
    * Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 N 49, зарегистрированным в Минюсте России 16.03.2000, регистрационный N 2150.

    1.4.5.1. С административно-техническим персоналом:

    - вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда;
    - проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
    - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

    С административно-техническим персоналом, имеющим права оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, помимо указанных форм работы должны проводиться все виды подготовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.

    1.4.5.2. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:

    - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;
    - подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);
    - проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
    - дублирование;
    - специальная подготовка;
    - контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
    - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

    1.4.5.3. С ремонтным персоналом:

    - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;
    - подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);
    - проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
    - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

    1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

    1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.

    Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной должности (профессии) объеме:

    - правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, настоящих Правил;
    - должностных и производственных инструкций;
    - инструкций по охране труда;
    - других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у данного Потребителя.

    1.4.9. Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций составляются руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и могут утверждаться ответственным за электрохозяйство Потребителя.

    Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала должна предусматривать стажировку и проверку знаний, а для руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
    ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00


    1.1.5. В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением настоящих Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель, который имеет право передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации распорядительным документом.

    1.1.6. Не допускается выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил.

    1.1.7. Работники, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

    1.2. Требования к персоналу

    1.2.1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

    1.2.2. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.

    1.2.3. Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. Совмещаемые профессии должны указываться администрацией организации в направлении на медицинский осмотр.

    1.2.4. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

    1.2.5. Электротехнический (электротехнологический) персонал, должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.
    Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже.
    Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение установленной формы (приложения № 2, 3 к настоящим Правилам), в которое вносятся результаты проверки знаний.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения