А кабель будете прокладывать под фундаментом забора? ПУЭ, п. 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Установить можно, только зачем нести дополнительные расходы из-за прихотей ЭСО? Из описания понятно, что Вы собираетесь установить щит учёта на улице, тогда должны знать, что такое расположение классифицирует электроустановку особо опасной, и все риски ложатся на голову собственника этой электроустановки. ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
В щите наружной установки потребуется установить подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов защиты и приборов учета, что будет приводить к дополнительным расходам. Придётся в зимнее время платить за вынужденный расход электроэнергии на обогрев щита. ПУЭ, п. 4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
2) Должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
Купите себе генератор и отстаивайте свои права.