Соединение заземлителей многоэлектродного заземления осуществляется стальной полосой сечением не менее 40x4 мм2 или круглой сталью диаметром 12 мм, привариваемой к электродам на глубине 0,8-1 м.

С целью предотвращения интенсивного промерзания грунта, площадку установки заземлителей рекомендуется покрывать искусственным теплоизолирующим материалом.

Для бурения скважин применяют бурильные агрегаты СБУ-150-ЗИФ, СБУ-300-ЗИФ (на автомашинах), УТБ-50, АВБ-ТМ-100, БТС-50, БTC-100, БТС-150 (на тракторах), станок ударно-канатного бурения БУ-20М и др.

Наиболее благоприятное время производства работ по установке заземлителей - сентябрь и первая половина октября, до появления первых морозов.

Протяжённые горизонтальные заземлители

В качестве заземления для защиты от ударов молнии в ранне-весенний период рекомендуется использовать ленточный заземлитель, частично (50 м) уложенный в траншею с переменной глубиной заложения 0,1-0,3 м в деятельном слое. Заземлитель должен выполняться из полосовой стали толщиной не менее 3-4 мм, с площадью поперечного сечения не менее 80 мм2, активной длиной 80-100 м.

Траншея засыпается смесью тонкодисперсного грунта (глина, пылеватые пески) с солью (10 кг соли на 50 м траншеи) и трамбуется. Влажность смеси доводится до такой степени, при которой ещё не теряется свойство сыпучести.

Остальная часть ленточного электрода (30-50 м) укладывается на очищенную от растений поверхность и крепится к грунту при помощи металлических костылей. Сверху производится подсыпка электродов слоем тонкодисперсного грунта толщиной в 2-5 см.

Для быстрой оттайки грунта снежный покров над траншеей нужно в первых числах апреля посыпать измельчённым шлаком.

Заземлители, расположенные в местах строительства промышленных и гражданских сооружений

При необходимости иметь стабильную величину сопротивления заземления в районах вечной мерзлоты заземлители целесообразно располагать в местах строительства промышленных и гражданских сооружений: вертикальные и горизонтальные под фундаментами зданий; в виде сетки вдоль теплотрассы; протяжённые горизонтальные в зоне магистральных сетей водоснабжения; горизонтальные в местах выхода тёплых промышленных вод и т. п.

На ширину плиты желоба теплотрассы на землю с предварительной укладкой подушки из тонкодисперсных пород монтируется сетка из стального оцинкованного провода возможно большей длины. Сверху сетка засыпается тонкодисперсными породами и после этого укладывается желоб теплотрассы.

Если теплотрасса смонтирована и работает, то возможна прокладка протяженного заземлителя (провод, полоса), укладываемого рядом с боковыми стенками желоба теплотрассы с заменой прилегающего грунта на тонкодисперсный (рис. 3).


Рис. 3. Заземлитель под теплотрассой

Общая длина горизонтально-протяжённого заземлителя не превышает 35-40 м.

Способы предотвращения интенсивного промерзания грунта на площадке установки заземлителей

С целью предотвращения интенсивного промерзания грунта, площадку установки заземлителя рекомендуется покрывать искусственным материалом в виде различных светопрозрачных пленок и других теплоизоляционных покрытий.

Полотнища пленок шириной до 6 м сваривают специальной установкой в полевых и стационарных условиях, а при её отсутствии - паяльной лампой. Наиболее экономичная толщина пленки 0,08-0,1 мм. Эффективнее других пленка из полихлорвинила.

Края плёнки закрепляются насыпным грунтом.

Рекомендуется многолетняя постоянная эксплуатация пленочного покрытия с периодической проверкой (1-2 раза в год) её сохранности и степени загрязнения.

Применение светопрозрачных пленок позволяет увеличить поток тепла в мерзлую почву на 37-40% по сравнению с открытой поверхностью.

Хорошего результата можно добиться путём применения водовоздушной пены. Для её получения необходимы поверхностно-активные вещества, которые при малых концентрациях (0,2-0,3%) должны давать устойчивую пену, не разрушающуюся при замерзании, переносить длительное хранение при любых температурах, легко вспениваться, не быть токсичными и иметь небольшую стоимость. Поставленным требованиям удовлетворяет выпускаемый промышленностью эмульгатор «Волгонат».

Для получения состава в необходимых количествах в институте «ИРГИРЕДМЕТ» создан пеногенератор. Он лёгок в эксплуатации и удобен для транспортировки.

Утепление поверхности земли слоем водовоздушной пены метровой толщины обеспечивает уменьшение глубины промерзания грунта в 2,5 раза.

Работы по утеплению площадки установки заземлителей слоем водовоздушной пены необходимо проводить в осенне-поздний период в момент наступления сезона устойчивых отрицательных температур.

Для уменьшения промерзания грунта, площадку установки заземлителей можно покрывать слоем твёрдого утепляющего покрытия (шлак, древесные опилки и т. п.) толщиной не менее 0,3-0,5 м.

Твёрдые утепляющие покрытия в ранне-весенний период с началом оттаивания грунта необходимо убирать.

Способы уменьшения глубины промерзания грунта на площадке установки заземлителей, изложенные в пп. 6.3.2-6.3.4, пригодны при сооружении протяженных горизонтальных заземлителей и углубленных заземлителей длиной до 10-20 м.

Утепление площадки оборудования глубинных заземлителей длиной свыше 20 м неэффективно.

При устройстве углубленных заземлителей длиной 10-20 м и менее, для достижения эффекта утепления теплоизоляционным покрытием, радиус этих покрытий должен быть соизмерим с длиной заземлителей.

Работы по утеплению площадки установки заземлителей теплоизоляционными покрытиями необходимо проводить осенью (сентябрь-октябрь), перед наступлением сезона отрицательных температур.