baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какие установить автоматические выключатели?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие установить автоматические выключатели?

    Мне разрешили поставить вводной автомат на 25 А. После счетчика будут 5 автомата (розетки, освещение, баня, стиральная машина, холодильник). На сколько ампер надо поставить автоматы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Надо смотреть по мощности и сечению проводников кабеля.
    Розетки - не более 16 А (кабель 3х2,5);
    освещение - не более 10 А (кабель 3х1,5)
    баня - в зависимости от мощности нагрузки;
    стиральная машина - не более 16 А (кабель 3х2,5);
    холодильник - не более 16 А (кабель 3х2,5).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения