Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Что является запирающим устройством, препятствующим доступу в электроустановки не электротехнического персонала (п. 2.2.4. ПТЭЭП)? Заводские защелки на рубильнике типа ЯБПВУ являются запирающим устройством? Если нет, то почему при изготовлении завод н
Это замок с ключом или съёмной ручкой.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Механический замок - замок, запирающийся ключом, съемной ручкой
1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
6.2.27 В одно- и многопанельных ВРУ, размещаемых вне электрощитовых помещений, двери должны запираться на ключ, а в одно- и многопанельных ВРУ, рассчитанных для установки в электропомещениях, двери могут закрываться на ключ или без ключа (см. также 6.2.15).


Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Заводские защелки на рубильнике типа ЯБПВУ являются запирающим устройством?
Нет, защёлка является устройством, которое предотвращает самопроизвольное открывание дверцы щита.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Если нет, то почему при изготовлении завод не предусматривает?
Щиты типа ЯБПВУ, которые планируется установить вне электропомещений и к которым может иметь доступ неэлектротехнический персонал, снабжаются замками. Просто необходимо заблаговременно предусматривать место установки щитов и подбирать модификации щитов,которые снабжены замками, либо заказывать у производителя по индивидуальному проекту.