Тема: Методика измерения цепи фаза-нуль по госту 30331.3-95

Древовидный режим

  1. #9
    Василий
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Например стоит автомат С10, уставка теплового расцепителя 10А, электромагнитного 100А (10*10), мерим ток К/З, например 129А, смотрим кратность тока 129/100 = 1,29, смотрим по времятоковой характеристики время срабатывания менее 0,1с. все ок.
    А разве при расчете кратности надо на 100 делить? При кратности 1,29 по времятоковой хар-ке у вас ни как менее 0,1с не получится. Может все-таки на 10А?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 18.10.2010 в 11:56.