baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как подключить однофазный стабилизатор?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    DIMA
    Гость
    это система - IT и в жилом фонде сейчас она запрещена,где вы ее вообще откопали?.
    выход.
    1)заземлять одну фазу как на схеме(лучший вариант), если конечно нет 3ех фазных потребителей под данную сеть.
    2)использовать разделительный трансформатор.

  2. #2
    vladk
    Гость
    Спасибо за ответ. Разделительный трансформатор - лучшее решение, но денег много нет. А систему откопали в центре одного из городов миллионников России.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения