baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Как рассчитываются потери напряжения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитываются потери напряжения?

    Как рассчитываются потери электроэнергии на линии (ВЛ или КЛ)? Есть какая-нибудь упрощенная формула, чтобы приблизительно знать? А то все что не находил, такие «дебри».

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Можете считать по этой формуле:

    Расчёт потерь напряжения:
    ∆Y = (P*L)/(S*C)

    P - мощность нагрузки
    L - длина линии
    S - сечение кабеля
    С – справочный коэффициент. Он зависит от напряжения и материала проводника. Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83, для алюминиевого - 50.

  3. #3
    Лёха
    Гость
    Михаил_Д Спасибо!

  4. #4
    Лёха
    Гость
    Михаил_Д скажите пожалуйста, рассчитанные потери напряжения ∆Y будут за какой период времени (т.е. за сутки, час или минуту и т.д.)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Время в данном расчёте не имеет никакого значения.

    Упрощённо можно считать, что потеря напряжения это алгебраическая разность значения напряжения в начале линии (U1) и значения напряжения в конце линии (U2) ∆U = U1 - U2.

    Приведённая формула позволяет посчитать величину потери напряжения в линии при известном номинальном напряжении сети, мощности нагрузки, задаваемом сечении S жилы кабеля и длине линии L. Такой расчёт необходим для выбора сечения кабеля, которым будет проложена линия,но он не единственный, поскольку окончательный выбор типа кабеля, сечения и материала проводника зависит от нескольких существенных параметров.

  6. #6
    Лёха
    Гость
    Михаил_Д

    Все понятно.Спасибо!

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83, для алюминиевого - 50.
    Михаил_Д, укажите пожалуйста из какого документа данные цифры взяты, просто проектировщик для медного кабеля сечением 2,5мм2 применяет коэффициент равный 10.7.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    *Напряжение в сети 220В.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    проектировщик для медного кабеля сечением 2,5мм2 применяет коэффициент равный 10.7
    А где он взял такое значение коэффициента С? Его либо рассчитывают, либо берут из справочников.



    Можно посмотреть справочник Кнорринга по светотехническим расчётам или другую аналогичную литературу.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Получается равен 14 по таблице?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения