Характеристики и классификация автоматических выключателей определена в ГОСТ ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
В Главе 5 читаем
5.1 Перечень характеристик
Характеристики выключателей должны быть выражены следующими определениями:
- число полюсов (4.1);
- защита от внешних воздействий (4.2);
- способ монтажа (4.3);
- способ присоединения (4.4);
- значение номинального рабочего напряжения (5.3.1);
- значение номинального тока (5.3.2);
- значение номинальной частоты (5.3.3); - диапазон токов мгновенного расцепления (4.5 и 5.3.5);
- значение номинальной наибольшей отключающей способности (5.3.4);
- характеристика I2t (3.5.13);
- классификация по I2t (4.6).
Выключатели подразделяют:
4.5 по току мгновенного расцепления (см. 3.5.17) - типов В, С, D.
3.5.17 ток мгновенного расцепления: Минимальное значение тока, вызывающее срабатывание выключателя без выдержки времени.
Тип Диапазон В Св. 3In до 5In включ. С « 5In « 10In « D « 10In « 50In «
8.6.1 Нормальная время-токовая характеристика
Характеристика расцепления выключателей должна обеспечивать эффективную защиту цепи без срабатывания при номинальном токе.
Эта время-токовая характеристика (характеристика расцепления) выключателя определяется условиями и значениями согласно таблице 6.
Таблица 6 действительна для выключателя, смонтированного в соответствии с условиями 9.2 и работающего при контрольной температуре калибровки 30+5 °С.
В таблице 6 для автоматов с характеристиками В, C, D (в холодном состоянии) установлены пределы времени расцепления или нерасцепления.
Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.
Для автоматов с характеристиками B, C, D при токах кратностях токов 3, 5, 10 t >= 0,1 c без расцепления
Для автоматов с характеристиками B, C, D при токах кратностях токов 5, 10, 50 t < 0,1 c расцепление