    Как подключить УЗИП?

    Как подключается ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП)? На самом приборе вход (N) вход (L) и клемма земля. Откуда подводится фаза и как дальше?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Существует три типа подключения:

    — Т-образный (параллельный), когда УЗИП подключается параллельно питающей цепи. Рабочий ток при этом через устройство защиты не идёт, т.е. вы можете его использовать при любой мощности системы электроснабжения. Сечение соединительных проводников должно выбираться в соответствии с рекомендациями производителя УЗИП.

    — последовательный, когда УЗИП ставится в разрыв питающего провода. В этом случае устройство защиты должно иметь номинальный ток нагрузки IL больше максимального рабочего тока цепи, в которую оно установлено.

    — V-образный тип подключения, когда рабочий ток цепи протекает по шунту, установленному внутри УЗИП. С точки зрения защиты от импульсных перенапряжений это оптимальная конфигурация.