Ну в принципе понял.Я эти кривые видел и не однократно.То есть получается так:при нижнем значении тока срабатывания расцепителя,автомат по любому сработает(С10 при 50 А,В10 при 30 А,С16 при 80 А).А если ток будет выше,то и время срабатывания будет меньше,быстрее сработает(согласно кривой характеристики).С этим ясно.
Тогда,простите,вопрос.А для чего указывают верхний предел тока срабатывания?Почему не указывают только нижнее значение:для В-3In,для С-5In?Как указано например на АП-50:уставка 10In?
И ещё вопрос.
Я понял это так:берут автомат и сразу нагружают его ток срабатывания расцепителя.Это "холодное".А если предварительно пропускать через автомат ток,не превышающий номинальный(обычная работа автомата),а потом повысить до значения срабатывания расцепителя,то это уже "горячее состояние".Так?Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.