То есть для С10,верхнее значение 100 Ампер.При токах к.з.не более 100 А,автомат будет отключаться без каких либо последствий(выход из строя,подгорание и т.д.)сколь угодно раз(заложено заводом-изготовителем).А если ток к.з.будет выше 100 Ампер,то такие отключения могут вывести автомат из строя,в зависимости от величины тока к.з. и циклов срабатывания.Вроде так получается.
А теперь из теории:
Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии.
ГОСТ Р 50345 определяет следующие стандартные значения номинальной отключающей способности :
1500, 3000, 4500, 6000, 10 000 (А).
Если на том же С10 написано 6 кА,то после тока к.з.5000 А, автомат должен работать как и прежде.А мы говорили о каких-то "выше 100 Ампер".





Ответить с цитированием