Такая проблема существует и зависит она от конкретных производителей светодиодных светильников, которые, к великому сожалению, не указывают в характеристиках пусковые токи, а зачастую просто вводят в заблуждение покупателей заявляя об отсутствии пусковых токов или же наличии функций "мягкий пуск с ограничением пускового тока". У светодиодных светильников имеются блоки питания трёх видов: со встроенными дросселями, со встроенными управляемыми вентилями, без дросселей и управляемых вентилей. Пусковой ток конкретного светильника зависит от установленного производителем типа блока питания.
Спрашивайте у поставщика или производителя исполнение светодиодных светильников (без устройств компенсации, с пассивным устройством компенсации или с активным устройством компенсации), а также исполнение блока питания (смонтирован в каждую лампочку, либо один на светильник, либо один на группу светильников), а если они не смогут ответить (обычно так и происходит), то при желании можете провести испытания и самостоятельно выявить пусковой ток конкретного образца.