Тема: Как организовать подключение бензогенератора к ВРУ ?

  1. #1
    Miha63
    Гость

    Как организовать подключение бензогенератора к ВРУ ?

    На даче хочу выполнить резервное питание электросети, однофазным генератором на 3,5 кВт. Планирую замену ВРУ ввод однофазный. Какой аппарат управления нужен в щит для этого ? И как должна выглядеть схема ВРУ с разделением PEN и коммутацией линии генератора ?

  2. #2

  3. #3
    Miha63
    Гость
    Спасибо

    Из представленной схемы понятно, мне нужен перекидной рубильник. При условии что выделенная мощность ВЛ 5 кВт., и запланировано приобретение резервного однофазного генератора мощностью 3,5 кВт. купить нужно АВВ ОТ25F3C или OT40 ?
    Устанавливать рубильник в цепи, где между счетчиком и АВ защиты линий, или после АВ перед АВ, АД линий ?
    На схеме видно, что проводник N генератора неразрывно связан с шиной N, (не в случае с АВР) а в одном из блогов я интересовался рубильниками, и прочитал: « Иногда нам нужны четырёхполюсные рубильники. Нужны они для:
    • Отключения не только трёх фаз, но ещё и нуля в трёхфазном щите на вводе. Скажем, это полезно при системе заземления TT, когда на нулевом проводе ввода может оказаться что угодно;
    • Переключения трёхфазного ввода на генератор. В этом случае обязательно нужен четырёхполюсный рубильник, потому что нули генератора и ввода объединять нельзя.»
    Так нужно разрывать N или нет ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    При условии что выделенная мощность ВЛ 5 кВт., и запланировано приобретение резервного однофазного генератора мощностью 3,5 кВт. купить нужно АВВ ОТ25F3C или OT40 ?
    У Вас ответвление 380 В или 220 В?

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Отключения не только трёх фаз, но ещё и нуля в трёхфазном щите на вводе.
    Можете после разделения PEN на N и PE установить четырёхполюсный рубильник.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Скажем, это полезно при системе заземления TT
    Система заземления ТТ запрещена в электроустановках жилых и общественных зданий. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР№ 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Так нужно разрывать N или нет ?
    Только после разделения PEN на N и PE.

  5. #5
    Miha63
    Гость
    Спасибо за ответ.

    1. Ответвление у меня 220 В.
    2. Конечно после разделения до разделения PEN разрывать не буду. Я спрашивал про разрыв проводника N от генератора через рубильник, на схеме разрыва нет, общий ноль от ВЛ (после разделения) и от генератора все сходится на шине N, если нейтрали пустить через рубильник, то при переходе (переключении реверсивного рубильника) на резервное питание от генератора рабочий ноль будет только от генератора, потому что ноль от счетчика будет разорван рубильником. Так нужно ли разрывать нулевые проводники через рубильник ? Может можно обойтись более компактным устройствам модульным переключателем 1P 20А 1M от Legrand, и перекидывать только фазы ?
    3. НЕ ТТ не будет, будет TN-C-S c контуром заземления.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Я спрашивал про разрыв проводника N от генератора через рубильник, на схеме разрыва нет, общий ноль от ВЛ (после разделения) и от генератора все сходится на шине N, если нейтрали пустить через рубильник, то при переходе (переключении реверсивного рубильника) на резервное питание от генератора рабочий ноль будет только от генератора, потому что ноль от счетчика будет разорван рубильником.
    Можете подключать к рубильнику N-проводник, только при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Так нужно ли разрывать нулевые проводники через рубильник ?
    Не обязательно.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Может можно обойтись более компактным устройствам модульным переключателем 1P 20А 1M от Legrand, и перекидывать только фазы ?
    Устанавливайте рубильник, он будет надёжнее. Не стоит забывать, что в модульных переключателях существует вероятность залипания контактов.

  7. #7
    Miha63
    Гость
    Спасибо, ценная информация.
    Осталась уточнить пару вопросов:
    1. Можно поставить рубильник на 40 Ампер ?
    2. Где в схеме должен стоять рубильник ? Кажется сам догадался, перед счетчиком нельзя, тогда придется доплачивать ЭСО за свой генератор, а у отходящих линий по любому должна быть защита хоть питайся от ВЛ или от генератора, значит после счетчика перед АВ защиты линий.
    Заранее Спасибо !

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    1. Можно поставить рубильник на 40 Ампер ?
    Не менее. Чем выше номинал у рубильника, тем надёжнее.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    2. Где в схеме должен стоять рубильник ? Кажется сам догадался, перед счетчиком нельзя, тогда придется доплачивать ЭСО за свой генератор, а у отходящих линий по любому должна быть защита хоть питайся от ВЛ или от генератора, значит после счетчика
    Правильно, не стоит платить ЭСО за электроэнергию, вырабатываемую собственным генератором.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    значит после счетчика перед АВ защиты линий.
    Всё верно!