Тема: Как перейти с TN-C на ТN-C-S, если на столбе счетчик поставили ?

  1. #1
    Miha63
    Гость

    Как перейти с TN-C на ТN-C-S, если на столбе счетчик поставили ?

    Подготовился было перевести энергоснабжение на даче на ТN-C-S, и столкнулся с проблемой, на столбе правление СНТ поставило счетчик, столб последний с двумя ответвлениями на два участка, повторного заземления нет, так еще получается PEN разорвали ( через счетчик пустили). Встал вопрос, что мне делать при такой ситуации, куда обратиться, столб стоит на территории СНТ, и наверное ЭСО он не интересен, или может ТТ делать ?
    Посоветуйте.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Подготовился было перевести энергоснабжение на даче на ТN-C-S, и столкнулся с проблемой, на столбе правление СНТ поставило счетчик,
    Счетчик принадлежит СНТ?

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    столб последний с двумя ответвлениями на два участка, повторного заземления нет
    Требуется выполнить повторное заземление . ПУЭ, 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    так еще получается PEN разорвали ( через счетчик пустили).
    Запрещено разрывать PEN-проводник. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Встал вопрос, что мне делать при такой ситуации
    Выход только один - самому установить повторное заземление PEN-проводника на опоре и перебрать щит в соответствии с действующими требованиями НТД. Если опора железобетонная, то сверху у неё есть металлический штырь к которому присоединяют PEN для повторного заземления.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    и наверное ЭСО он не интересен
    К ЭСО данная ВЛ никакого отношения не имеет - это собственность СНТ.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    или может ТТ делать ?
    Система заземления ТТ запрещена в электроустановках жилых и общественных зданий. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР№ 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Посоветуйте.
    Придется делать всё самому за свой счет либо собирать собрание членов СНТ и решать проблемы совместно, хотя я не уверен, что кто-то согласиться переделывать.

  3. #3
    Miha63
    Гость
    [QUOTE=Владимир;16556]Счетчик принадлежит СНТ?

    Да, счетчик принадлежит СНТ.

    [QUOTE=Владимир;16556] Выход только один - самому установить повторное заземление PEN-проводника на опоре и перебрать щит в соответствии с действующими требованиями НТД.

    Придется самому, вот нарисовал схему, посмотрите все ли верно ?

    Щит.jpg

    Да, опора железобетонная вверху штырь но не подключен, возник вопрос, достаточно ли соединить штырь с PEN, или нужен дополнительный заземлитель ?
    И если делать таким образом разделение на столбе, то какой кабель использовать для ответвления в дом ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Придется самому, вот нарисовал схему, посмотрите все ли верно ?
    Если будете прокладывать от шита учёта до ВРУ в доме 3-х жильным кабелем, то нарисовали правильно. Я бы Вам предложил не разделять PEN-проводник в щите учёта на опоре, а присоединить штырь повторного заземления на опоре ВЛ к шине PEN в щите учёта. Затем от щита учёта до ВРУ прокладываете L+PEN, а уже там разделяете PEN-проводник. Возле опоры не требуется устанавливать дополнительный заземлитель, достаточно использовать существующую арматуру опоры (штырь). А вот на вводе в электроустановку Вам потребуется организовать устройство повторного заземления.

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Да, опора железобетонная вверху штырь но не подключен, возник вопрос, достаточно ли соединить штырь с PEN, или нужен дополнительный заземлитель ?
    Уже ответил на данный вопрос, так сказать "опередил события"

    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    И если делать таким образом разделение на столбе, то какой кабель использовать для ответвления в дом ?
    ВВГнг-LS сечением не менее 3х10.