[QUOTE=Владимир;16556]Счетчик принадлежит СНТ?

Да, счетчик принадлежит СНТ.

[QUOTE=Владимир;16556] Выход только один - самому установить повторное заземление PEN-проводника на опоре и перебрать щит в соответствии с действующими требованиями НТД.

Придется самому, вот нарисовал схему, посмотрите все ли верно ?

Щит.jpg

Да, опора железобетонная вверху штырь но не подключен, возник вопрос, достаточно ли соединить штырь с PEN, или нужен дополнительный заземлитель ?
И если делать таким образом разделение на столбе, то какой кабель использовать для ответвления в дом ?