Если будете прокладывать от шита учёта до ВРУ в доме 3-х жильным кабелем, то нарисовали правильно. Я бы Вам предложил не разделять PEN-проводник в щите учёта на опоре, а присоединить штырь повторного заземления на опоре ВЛ к шине PEN в щите учёта. Затем от щита учёта до ВРУ прокладываете L+PEN, а уже там разделяете PEN-проводник. Возле опоры не требуется устанавливать дополнительный заземлитель, достаточно использовать существующую арматуру опоры (штырь). А вот на вводе в электроустановку Вам потребуется организовать устройство повторного заземления.
Уже ответил на данный вопрос, так сказать "опередил события"
ВВГнг-LS сечением не менее 3х10.