  1. #21
    ale-yaku
    Гость
    Вот такой вопрос: Питание жилого 6-ти подъездного дома осуществляется кабелем АВБбШв 3*150+1*70мм2. В ВРУ имеется шина N, изолированная от корпуса и шина РЕ соединённая с корпусом ВРУ и контуром заземления. От ВРУ на стояки идёт 6 пятипроводных групп на каждый подъезд. То есть расщепление РЕN-проводника происходит в ВРУ. Следует ли устанавливать перемычку в ВРУ между PE и N шиной? Ведь 1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. А если перемычки не будет, то это будет являться системой ТТ, а 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    Зам гл. инженера энергетической компании говорит, что я не прав и перемычку следует убрать.

  2. #22
    Grumm
    Гость
    Зам гл. инженера энергетической компании говорит, что я не прав и перемычку следует убрать.
    Посмотрите схему на ВРУ: перемычка обязательна!

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    Следует ли устанавливать перемычку в ВРУ между PE и N шиной?
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Посмотрите схему на ВРУ
    Вот в этой теме есть две схемы разделения PEN проводника вводно-распределительном устройстве
    http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=159&page=2

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
    Всё правильно. В этом пункте говориться, что после разделения PEN-проводника на PE и N, их нельзя объединять. А в схему разделения проводника входит объединение по краям шин РЕ и N при помощи перемычек. А вот после этой схемы запрещено объединять эти проводники.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    Зам гл. инженера энергетической компании говорит, что я не прав и перемычку следует убрать
    Зам. главного инженера заблуждается. Разделение происходит на главной заземляющей шине, а при её отсутствии в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    Дайте ему прочитать пункт 1.7.119.

    Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
    В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .

  6. #26
    ale-yaku
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А в схему разделения проводника входит объединение по краям шин РЕ и N при помощи перемычек.
    А какой нормативный документ указывает, что перемычек должно быть две и по краям? Я всегда делаю одну сечением не менее питающего PEN-проводника

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    Я всегда делаю одну сечением не менее питающего PEN-проводника
    Можете делать одну и присоединить её по середине шин, но более надёжным способом будет присоединение двух перемычек по краям шин.

  8. #28
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    ... А если перемычки не будет, то это будет являться системой ТТ ....
    Если перемычки не будет, то это будет не система ТТ, а нарушение ПУЭ и угроза безопасности.

    Напишите письмо на имя гендиректора с указанием номеров ссылок на пункты ПУЭ, которые были нарушены. Может быть это поможет в борьбе бездарями

  9. #29
    ale-yaku
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    но более надёжным способом будет присоединение двух перемычек по краям шин.
    Не спорю,так надёжнее

  10. #30
    ale-yaku
    Гость
    Всем спасибо. Просто наше начальство плохо читает ПУЭ. Сегодня всё-таки доказал, что прав я