baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Требуется ли лудить концы медного провода?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Denisyaika
    Гость
    Они ссылаются на пункт 3,4,7 ПУЭ "3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
    К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.
    Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей."
    Говорят что клемник на трансформаторах тока луженый, вот и провод значит надо лудить. Объясняют что если не лудить из-за окисления меди учет будет меньше.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Denisyaika Посмотреть сообщение
    Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей
    В данном конкретном случает открываем ГОСТ 10434-82, и смотрим приложение 2, где описаны способы соединения проводников без средств стабилизации электрического сопротивления. А то, что они говорят, то это чистой воды обман, особенно в части уменьшения учёта. Я Вам дала пункт 2.1.7. в ГОСТ 10434-82. Дайте им почитать, в противном случае пообещайте обратиться на их действия с жалобой в ФАС, тогда прыть быстро улетучится.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Если не хотите с ними ругаться, то установите на медные проводники луженые наконечники.

  4. #4
    Denisyaika
    Гость
    Спасибо за помощь. Договорились что в этом году примут без лужения. Так что, отсрочили на четыре года, до следующей замены трансформаторов тока, а там посмотрим.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Denisyaika Посмотреть сообщение
    Так что, отсрочили на четыре года, до следующей замены трансформаторов тока, а там посмотрим.
    Зачем менять через 4 года? С какого перепуга? С чем связаны такие рамки?

  6. #6
    Denisyaika
    Гость
    У нас трансформаторы тока стоят для расчетных счетчиков, по паспорту межповерочный интервал конкретно на наши 4 года. Так вот через четыре года легче (да и дешевле) купить новые чем старые сдать в ЦСМ. А как показывает практика не все китайские трансформаторы тока после истечения межповерочного интервала проходят поверку.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения