    Можно ли устанавливать ВРУ без ограждения?

    Можно ли в двух этажном, двух подъездном доме на 12 квартир устанавливать ВРУ на первом этаже без ограждения? Или оно должно быть ограждено или расположено в щитовой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Можно, только подберите корпус щита соответствующего исполнения со степенью защиты оболочки не ниже IР31. ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.