Вот такой вопрос: Питание жилого 6-ти подъездного дома осуществляется кабелем АВБбШв 3*150+1*70мм2. В ВРУ имеется шина N, изолированная от корпуса и шина РЕ соединённая с корпусом ВРУ и контуром заземления. От ВРУ на стояки идёт 6 пятипроводных групп на каждый подъезд. То есть расщепление РЕN-проводника происходит в ВРУ. Следует ли устанавливать перемычку в ВРУ между PE и N шиной? Ведь 1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. А если перемычки не будет, то это будет являться системой ТТ, а 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Зам гл. инженера энергетической компании говорит, что я не прав и перемычку следует убрать.



Ответить с цитированием

