Сообщение от Макс По каким формулам рассчитываете? ТП - 250кВа на 450 участков. 250х0,95 (коэф. реактивной мощности), 7кВт-потеря в электро проводах, 23кВт-нужды СНТ. 237-30=207кВт. 207:450=0,46кВт. Удельная расчётная мощность (таб. 6.1) на 450=0,54. 4х0,46х0,54=4кВт
Сообщение от Медведь 4х0,46х0,54=4кВт Расшифруйте откуда взялась цифра 4 в формуле 4х0,46х0,54=4кВт
Сообщение от Медведь ТП - 250кВа на 450 участков. 250х0,95 (коэф. реактивной мощности), 7кВт-потеря в электро проводах, 23кВт-нужды СНТ. 237-30=207кВт. 207:450=0,46кВт. Удельная расчётная мощность (таб. 6.1) на 450=0,54. 4х0,46х0,54=4кВт 1. 450*4=1800 кВт - установленная мощность (Ру). 2. 250*0,95-(7+23)=207 кВт - расчетная мощность (Рр). 3. Кс= Рр/Ру, где Рр=207, Ру=1800. 207/1800=0,115 – коэффициент спроса (Кс).
Правила сайта