baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: По какой формуле посчитать мощность на участок?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    По какой формуле посчитать мощность на участок?

    По какой формуле правильно посчитать мощность на каждый участок (бытовку, дом и так далее)? Мощность трансформатора 250 кВа , а участков 450. По моим расчётам 4 кВт, а у другого 12,8 кВт.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По моим расчётам 4 кВт, а у другого 12,8 кВт.
    По каким формулам рассчитываете?

  3. #3
    Медведь
    Гость

    Счастье

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    По каким формулам рассчитываете?
    ТП - 250кВа на 450 участков. 250х0,95 (коэф. реактивной мощности), 7кВт-потеря в электро проводах, 23кВт-нужды СНТ. 237-30=207кВт. 207:450=0,46кВт. Удельная расчётная мощность (таб. 6.1) на 450=0,54. 4х0,46х0,54=4кВт

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Медведь Посмотреть сообщение
    4х0,46х0,54=4кВт
    Расшифруйте откуда взялась цифра 4 в формуле 4х0,46х0,54=4кВт

  5. #5
    Медведь
    Гость
    4кВт взята из постановления № 334, и таблица 6.1

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Медведь Посмотреть сообщение
    4кВт взята из постановления № 334
    Могли бы опубликовать цитату из постановления 334?

    Цитата Сообщение от Медведь Посмотреть сообщение
    и таблица 6.1
    Вы умножаете удельную расчетную нагрузку 4 (при количестве квартир 1-5) на удельную расчетную нагрузку 0,54 (при количестве квартир 400)?

    По моим расчётам на каждый домик получится не более 1 кВт. Надо увеличивать ТП, а не "распиливать" существующую на 450 домов.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Медведь Посмотреть сообщение
    ТП - 250кВа на 450 участков. 250х0,95 (коэф. реактивной мощности), 7кВт-потеря в электро проводах, 23кВт-нужды СНТ. 237-30=207кВт. 207:450=0,46кВт. Удельная расчётная мощность (таб. 6.1) на 450=0,54. 4х0,46х0,54=4кВт
    1. 450*4=1800 кВт - установленная мощность (Ру).
    2. 250*0,95-(7+23)=207 кВт - расчетная мощность (Рр).
    3. Кс= Рр/Ру, где Рр=207, Ру=1800. 207/1800=0,115 – коэффициент спроса (Кс).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения