Цитата Сообщение от Медведь Посмотреть сообщение
ТП - 250кВа на 450 участков. 250х0,95 (коэф. реактивной мощности), 7кВт-потеря в электро проводах, 23кВт-нужды СНТ. 237-30=207кВт. 207:450=0,46кВт. Удельная расчётная мощность (таб. 6.1) на 450=0,54. 4х0,46х0,54=4кВт
1. 450*4=1800 кВт - установленная мощность (Ру).
2. 250*0,95-(7+23)=207 кВт - расчетная мощность (Рр).
3. Кс= Рр/Ру, где Рр=207, Ру=1800. 207/1800=0,115 – коэффициент спроса (Кс).