baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какое должно быть расстояние до подстанции?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое должно быть расстояние до подстанции?

    На каком расстоянии от подстанции (ЗРУ 35 кВ) разрешено строительство здании?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ПУЭ. п. 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
    16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
    20 м - при степени III;
    24 м - при степени IV и V.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения