Опоры имеют охранную зону 10 метров
Опоры не имеют охранной зоны. Такую зону определяют целиком для воздушной линии на всём её протяжении.

У одной из опор явно выраженный наклон
Это нарушение.

Правомерно ли установлены опоры ЛЭП?
Согласно Постановлению правительства РФ от от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон":

Глава II. Установление охранных зон

5. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению.

6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).
Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган.

(Для полного понимания процесса внимательно ознакомьтесь с Порядком согласования Ростехнадзором границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом Ростехнадзора от 17 января 2013 г. N 9)

После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
7. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных настоящими Правилами ограничений.

Одно из ключевых слов в этом тексте - "согласование". В частности, будущий владелец ЛЭП обязан согласовать границы и трассу воздушной линии с владельцем земли (частное владение, муниципалитет, предприятие и т.д.), по которой она проходит. При этом должны выполняться условия о ширине охранной зоны. Это указано в том же Постановлении №160 в Приложении к Правилам. Ширина охранной зоны 10 м устанавливается для ВЛ с номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ. Ширина ОЗ сокращается до 5 метров, если линия прокладывается проводом СИП или изолированным проводом.

Какой класс напряжения у прокладываемой линии? Если свыше 1 кВ, то опоры установлены неправильно.