baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: Как разделить PEN-проводник в ВРУ?

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    1) подключение до или после противопожарного УЗО 300 мА 40А?
    Если уже используете на вводе противопожарное УЗО, то отпадает необходимость установки ещё одного на гараж. Смысла нет.


    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    2) хочу поставить на выход дифавтомат на 100 мА? правильно?
    Зачем? Какими доводами руководствуетесь? Пустая трата денег.

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    получилось как-то так.
    По-поводу фото щита - я не увидел маркировку шин. Где у Вас шина РЕ и N? Где перемычка между шинами РЕ и N? Промаркируйте шины, тогда можно будет что-то говорить.

  3. #33
    svsh1990
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Зачем? Какими доводами руководствуетесь? Пустая трата денег.
    на случай проблем с кабелем до гаража, чтобы не вырубило противопожарное УЗО дома и весь дом из-за этого не остался без света.

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    на случай проблем с кабелем до гаража
    О каких проблемах в кабеле Вы говорите? Кабель будет проложен в земле? Тогда устанавливайте на все отходящие от ВРУ групповые линии противопожарное УЗО, ведь любая из них может привести к отключению вводного противопожарного УЗО. А потом будете устанавливать УЗО на 30 мА. Можно конечно и так, только зачем выбрасывать деньги на ветер впустую?

  5. #35
    svsh1990
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    О каких проблемах в кабеле Вы говорите? Кабель будет проложен в земле? Тогда устанавливайте на все отходящие от ВРУ групповые линии противопожарное УЗО, ведь любая из них может привести к отключению вводного противопожарного УЗО. А потом будете устанавливать УЗО на 30 мА. Можно конечно и так, только зачем выбрасывать деньги на ветер впустую?
    да, кабель до гаража будет в земле, а оттуда ещё один пойдет на баню.

    подытожим, сказанное.
    После вводного противопожарного УЗО на 300 мА подключаю диф.автомат или УЗО на 100 мА под гараж. В гараже достаточно будет поставить вводной автомат и УЗО на 30 мА, правильно?

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    да, кабель до гаража будет в земле,
    Тогда напишите о каких проблемах в кабеле говорите? Я задаю Вам вопросы, но ответа не получаю. Такое ощущение, я разговариваю с глухим.

    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    После вводного противопожарного УЗО на 300 мА подключаю диф.автомат или УЗО на 100 мА под гараж
    После противопожарного УЗО на 300 мА устанавливаете автоматический выключатель на силовой щит гаража, не более.

    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    В гараже достаточно будет поставить вводной автомат и УЗО на 30 мА, правильно?
    На вводе в силовой щит устанавливаете автоматический выключатель. При установке на вводе в силовой щит гаража УЗО на 30 мА получите ложные отключения из-за превышения значений токов утечки в групповых линиях.

  7. #37
    svsh1990
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Тогда напишите о каких проблемах в кабеле говорите? Я задаю Вам вопросы, но ответа не получаю. Такое ощущение, я разговариваю с глухим.
    потери в кабеле, утечка тока на землю из-за разрушения/повреждения изоляции кабеля?

  8. #38
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    потери в кабеле
    Какие ещё потери в кабеле и при чём здесь УЗО?

    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    утечка тока на землю из-за разрушения/повреждения изоляции кабеля?
    Прокладывайте кабель в трубах с устройством подушки из песка. Такие разрушения обычно происходят из-за механических повреждений. ПУЭ, 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
    Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии.
    Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
    При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
    Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории* допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и надкабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
    ____________
    * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
    Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей – края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты – смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
    При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.

  9. #39
    DIMA
    Гость
    потери в кабеле, утечка тока на землю из-за разрушения/повреждения изоляции кабеля?
    скажу своими словами.
    большинство эл.потребителей имеют свой токи утечки в допусках от производителя. вы когда начинаете садить все потребители на одно вводное узо это не есть гуд(толку нет),пусть даже с током 100-300мА при определенном стечении обстоятельств вы остаетесь без света =), имея абсолютно исправном эл.оборудование.
    я бы рекомендовал узо ставить только на групповые линии близко расположенные.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения