baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Почему отключаться УЗО?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему отключаться УЗО?

    На вводе стоит УЗО 300 мА. Далее расход по группам. Одна группа через однофазный автомат идет на освещение уличных фонарей. Фонари запитаны шлейфом один от другого. Всего шесть штук. При вворачивании лампочки 6 и 5 (то есть последней и предпоследней) — они начинают гореть. Вворачиваю в 4 или 2 - выбивает УЗО. В чем может быть проблема? Лампочки энергосберегающие.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    При вворачивании лампочки 6 и 5 (то есть последней и предпоследней) — они начинают гореть.
    Как это понимать? Вы включаете освещение вворачивая лампочки и не пользуетесь выключателем? Или лампочки загораются сами по себе при вворачивании несмотря на то, что выключателем разомкнута цепь?

    На вводе стоит УЗО 300 мА.
    А для чего оно там стоит? Какую функцию выполняет? В какой системе питания оно установлено? В TN-C УЗО устанавливать запрещено.
    Если суммарные токи утечки превышают значение уставки УЗО по дифференциальному току, то оно сработает. Это означает, что Вам надо проверять в первую очередь линию уличного освещения, а потом и все остальные линии на наличие токов утечки.

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    Возможно, что это ложное срабатывание.
    Тем не менее, маловероятно, что срабатывание ложное, если отключение УЗО происходит регулярно и при выполнении конкретных действий в конкретном месте. Сделайте замер сопротивления изоляции линии уличного освещения. Скорее всего причина в ней.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения