Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
К рубильнику подходит четырёхжильный кабель,380 В.Три конца на рубильник,один(по всей вероятности PEN)на корпус шкафа под болт со знаком "земля".
Четвёртый должен быть РЕ.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
От этого рубильника питаются двигатели,лебёдки и т.д.
На питание двигателей, лебёдки и иного электрооборудования должен быть установлен распределительный щит с автоматическими выключателями.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Так вот корпуса оборудования соединяют с корпусом рубильника(якобы защита).Если требуется 220В,берут фазу и корпус рубильника(под тот же болт с PEN или под другой.Понимаю,что это не правильно,но не знаю как должно быть.
Эта схема из далёких 60 годов прошлого столетия. Должен быть установлен распределительный щит, а от него прокладывают на каждый потребитель отдельную индивидуальную кабельную линию.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Прокладывать питание рубильника 5-ти жильным кабелем(3 фазы,N,PE).Но куда на рубильнике N,а куда PE?
Рубильник устанавливают в распределительный щит, в котором должны быть шины N и РЕ.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Этот кабель идёт в РП,как там что сделано,я не знаю.
Это главный вопрос, так как необходимо идти оттуда.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Ещё бывает такое:если шкаф с рубильником приварен сваркой к металлической конструкции,то запитыват 3-х жильным кабелем,считая,что шкаф рубильника есть "земля"(раз он приварен) и рубильник используеся как N.
Хочу узнать,как должно быть сделано по правилам.Расскажите,пожалу йста.
Уже написал и рассказал. От ВРУ до распределительного щита прокладывают пятижильный кабель. В щите устанавливают автоматические выключатели, шины N и РЕ, при необходимости рубильник, и так далее. Если в ВРУ система TN-C, то требуется её перевести на TN-C-S.