Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Если эта жила кабеля действительно РЕ,то можно на рубильник подключить двигатель 4-х жильным кабелем(3 фазы 380В),а четвёртый использовать как РЕ(корпус двигателя- болт"земля"рубильника)?
Один двигатель можно. Нельзя подключать группу двигателей без установки распределительного щита, должны быть установлена защита на каждую отходящую линию.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Но узнать РЕ это или PEN возможным не представляется.
Такого не может быть, Вы можете настоять на доступе к ВРУ, правда я не знаю какой статус у Вас, просто любопытный или работник данного предприятия.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Если эта жила кабеля РЕ,то тогда с этого рубильника 220В уже не взять?
Вы правильно понимаете, так как после разделения PEN запрещено объединять РЕ- и N-проводники.