А почему щит устанавливается на опоре? Щит ВРУ должен быть размещен в доме.От опоры, где должен быть установлен щит со счетчиком
У Вас уже есть разрешение от владельца земли, которая находится между опорой и Вашим участком на проведение земляных работ?Предполагается подземное проведение кабеля.
Нельзя. Разделение PEN проводника должно быть сделано до вводного автомата и, соответственно, счётчика. Ознакомьтесь с этими требованиями ПУЭ:Можно ли применить схему TN-C-S с разделением PEN на удалении от шкафа (т.е. после счетчика)
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Когда ставили опоры рядом с газопроводом или, наоборот, тянули газопровод вдоль линии ВЛ, то расстояние от заземляющих частей опор ВЛ до трубы газопровода было соблюдено - 1 метр (ПУЭ, п.2.4.61, Таб. 2.4.4). Где Вы будете ставить свой контур заземления? На проезжей части? У Вас есть разрешение от газовой службы на обустройство заземления?в 1 метре от опор на глубине 1,7 проложена газовая труба среднего давления и закапывать ЗУ рядом крайне опасно
Установка ВРУ, контура заземления должно быть сделано на Вашем участке.
Ознакомьтесь также с общими требованиями по прокладке кабельных линий вдоль трубопроводов различного назначения:
2.3.88
При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110 — 220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
2.3.95
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.




Ответить с цитированием