У Вас уже есть разрешение от владельца земли, которая находится между опорой и Вашим участком на проведение земляных работ?
Спасибо за ответ. Председатель нашего ДНТ дает письменное добро.

Нельзя. Разделение PEN проводника должно быть сделано до вводного автомата и, соответственно, счётчика. Ознакомьтесь с этими требованиями ПУЭ:
Может протянуть еще одну жилу для РЕ? (чтоб не менять 4-х жильный кабель)

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Можете мне однозначно ответить: на участке заземлять PE и N или только PE? А то многие пишут не вполне конкретно. Спасибо