Хочу на участок провести электричество, требуется несколько опор. Подскажите если устанавливать без пасынков, долго ли они простоят пока не сгниют?
Хочу на участок провести электричество, требуется несколько опор. Подскажите если устанавливать без пасынков, долго ли они простоят пока не сгниют?
Очень правильное пожелание.Хочу на участок провести электричество
Вот с этого момента можно поподробней? У ЭСО закончились опоры? Почему до границ своего участка опоры устанавливаете Вы, а не сетевая организация? Есть ли у Вас Акт о балансовом разграничении? Где проходит граница разграничивающая Вашу ответственность и ЭСО?требуется несколько опор
Вы знакомы с Постановлением Правительства №861?
п. 16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
8. Заявитель обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
Пункт 6 недвусмысленно предписывает ЭСО обеспечить все мероприятия для технологического присоединения потребителя. В эти мероприятия включены работы по доведению ВЛ до границ Вашего участка. Всё это делается за счёт ЭСО.
А чем пасынки Вам так не милы? ))) Они являются конструктивным элементом опоры и появились в этом качестве совершенно не случайно. Они обеспечивают устойчивость опоры и продлевают ей срок службы, исключая контакт с землёй, каковая, в данном случае, является агрессивной средой.устанавливать без пасынков, долго ли они простоят пока не сгниют
Деревянные опоры, как правило, изготавливают из круглого леса (ГОСТ 9463-88) - ель, сосна, пихта, лиственница. Чтобы ствол дерева превратить в опору, его колибруют и пропитывают специальным составом (ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 20022.0-93). Класс службы деревянных опор ВЛ (ГОСТ 20022.0-93*) - XIII (cваи, детали деревянные опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы и т.д.). Срок службы - 35 - 40 лет.
Примерно столько они и простоят, при соблюдении правил установки. Если опору установить непосредственно в землю, срок службы у них сократится раза в два - три. Всё зависит от химического состава грунтовых вод, почвы и проч.
Справедливости ради, хочу отметить, что срок службы железобетонных пасынков меньше, чем срок службы самой опоры. С появлением специальных составов пропитки и, соответственно, технологий пропитки, деревянные опоры могут устанавливаться непосредственно в грунт. При этом, срок службы опор установленных непосредственно в грунт должен быть 35-40 лет, что соответствует требованиям ГОСТ. Однако, здесь есть несколько тонкостей, которые следует учитывать. Приведу мнение Николая Бирюкова, ведущего инженера-технолога Московской кабельной сети ОАО «Мосэнерго»:
"В последнее время требования по надежности электроснабжения и внешнему виду ВЛ сильно ужесточились, и руководством «Мосэнерго» было принято решение о переходе на применение железобетонных опор для ВЛ напряжением 0,4–10 кВ. Основных причин две:
- эстетические соображения;
- несоответствие пропитки выпускаемых сейчас в России деревянных опор требованиям ГОСТ 20022.0-93.
Отбросим первую причину, ибо «на вкус и цвет...». Тем более что качественно изготовленные деревянные опоры никак не нарушают внешний вид улиц и дворов. Попробуем проанализировать вторую.
...
О пропитке деревянных опор
Главное условие при пропитке древесины для опор ВЛ заключается в том, чтобы эти опоры устанавливались непосредственно в грунт, без железобетонных приставок, так называемых пасынков. При сочленении деревянной части опоры с железобетонным пасынком с помощью проволочного бандажа пропиточный слой в зоне бандажей грубо нарушается, древесина расщепляется и это место подвергается интенсивному гниению, что приводит к преждевременному повреждению опор.
Основной пропитываемой частью в деревянных стойках является боковая внешняя поверхность и торцевые части. Боковая поверхность сосновой (как наиболее стойкой к загниванию древесины) стойки должна пропитываться не менее чем на 85% толщины заболоневой части (30-40 мм). С торцевых частей стойки пропитываются на большую глубину.
Однако при эксплуатации через боковую поверхность из стойки может вымываться порядка 10% пропиточного состава, через торцевые поверхности – около 90%. Поэтому при установке деревянной опоры верхний торец необходимо накрывать крышей (в МКС стойки накрываются оцинкованной листовой сталью размером 250x250 мм), а нижний торец – плоским влагонепроницаемым материалом.
Cогласно требованиям ГОСТ 20022.0-93, введенного в действие с 1 января 1995 года, сосновая древесина для опор ВЛ, пропитываемая способом вакуум-давление-вакуум (ВДВ), должна иметь поглощение 13-15 кг сухой соли (порошка) защитного средства типа ХМ-11 на 1 м3 пропитываемой древесины. Средний срок эксплуатации таких опор должен составлять 40-45 лет.
Но российские предприятия идут «своим путем». Например, техническими условиями ТУ 5314-001-00109671-2002 на пропитку бревен для столбов в ОДАО «Владимирский электромеханический завод» определено, что поглощение препарата в пересчете на сухую соль должно быть не менее 7 кг на 1 м3 пропитываемой древесины. Срок службы опор установлен в 20-25 лет. При этом в момент разработки техусловий ГОСТ 20022.0-93 никакими нормативными документами не отменялся и данные ТУ оформлены вразрез с требованиями ГОСТа.
Другой производитель деревянных стоек констатирует, что срок эксплуатации железобетонных опор составляет 25 лет, а деревянных – 40 лет. И при этом рекомендует устанавливать опоры на железобетонные пасынки. Тогда зачем нужны столбы со сроком службы в 40 лет, если приставка прослужит только 25 лет? Кстати, у железобетонной приставки разрушающий момент меньше, чем у стойки из такого же материала, и прослужит она еще меньше.
Один из производителей деревянных опор – ООО «Лесэнергопром» – заявляет, что бурильно-крановая машина БМ-302 в состоянии «на себе» перевезти несколько деревянных стоек. Мое личное мнение – разве можно в открытую призывать к грубейшим нарушениям? Технически грамотно такую перевозку осуществить невозможно, т.к. в конструкции БМ-302 не предусмотрено приспособление для транспортировки даже самых коротких (6,5 м) стоек. Буксировать пропитанные стойки «волоком»? Да при этом защитный слой у опоры может быть совсем ликвидирован (стерт грунтом, камнями и т.д.)!
При всем сказанном я считаю, что если производители деревянных стоек найдут возможности для обеспечения качественной пропитки, то применение этого материала в «Мосэнерго» может быть возобновлено."