Тема: Можно ли включать 15 люстр в розетку?

  1. #1
    Игорь Фрайфельд
    Гость

    Можно ли включать 15 люстр в розетку?

    Здравствуйте! меня интересует такой вопрос, в магазине висит 12-15 люстр, всего 45 плафонов, возможно ли их соединить одним проводом ПВС 2*0,75 и включать иногда на 2-5 минут в розетку....При том что будут вкручены лампочки энергосберегающие по 7-9 ватт... Расстояние между люстрам и 50-70 см.
    Последний раз редактировалось Игорь Фрайфельд; 20.10.2014 в 07:23.

  2. #2
    Игорь Фрайфельд
    Гость
    Или может кто нибудь подскажет как правильно сделать?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.10.2014 в 13:58.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    возможно ли их соединить одним проводом ПВС 2*0,75 и включать иногда на 2-5 минут в розетку
    Проводом ПВС 2х0,75 не получится. Потребуется применять трёхжильный кабель с индексом "НГ" сечением проводников не менее 2,5 мм2. Какой номинал аппарата защиты установлен на розеточную групповую линию?

    Расстояние между люстрам и 50-70 см
    Потери считали?