Тема: Правильна ли схема электроснабжения?

  1. #61
    kostil
    Гость
    Учитывая что сроки сжаты, думаю пока собрать вообще без УЗИП, а как изучу вопрос и смогу сделать какое-то вменяемое решение - доставить.
    Сейчас пытаюсь заменить ВВГнг 4х6мм2 на ВВГнг 5х6мм2, но в связи с тем что труба 20ка, а 5х6 чуть толще чем 4х6 возник вопрос, можно ли чем-то смазать оплетку кабеля что бы он лучше вошел в трубу?

  2. #62
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    можно ли чем-то смазать оплетку кабеля что бы он лучше вошел в трубу?
    Поищите специальную смазку для протяжки кабеля. Смазок много и выпускаются они в виде крема или геля. Ёмкость тары различна, производители известны. Залезайте в Интернет и через пару минут найдёте всё, что необходимо.

    Старый кабель 4х6 проложен в стяжке, если не ошибаюсь?

  3. #63
    kostil
    Гость
    Старый кабель 4х6 проложен в стяжке, если не ошибаюсь?
    Стяжка как оказалось еще не залита, труба идет по полу, но закопана и замурована между гаражом и домом.

  4. #64
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    труба идет по полу
    Пол и стена, через которую проходит кабель из несгораемого материала?

  5. #65
    kostil
    Гость
    Пол и стена, через которую проходит кабель из несгораемого материала?
    Стена кирпичная, на полу будет слой пенофола залитого бетонной стяжкой.

  6. #66
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Поищите специальную смазку для протяжки кабеля. Смазок много и выпускаются они в виде крема или геля.
    Немного расширю ответ. При покупке обратите внимание на химический состав применяемых смазок, чтобы не повредить изоляцию кабеля. СНиП 3.05.06-85, п. 3.76. Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабеля его следует покрыть смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на оболочку кабеля (тавот, солидол).

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные.
    Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
    Электропроводки.
    522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации.
    Использование силиконовых смазок для затяжки и монтажа кабелей и проводов в трубах, размещения в кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах не допускается.

  7. #67
    kostil
    Гость
    По смазке нашел вот такой вариант. Только не понятно с объемом. Хватит мне на 22 метра кабеля тюбика 0,2?

  8. #68
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Расход смазки зависит от геометрии канала (большая протяжённость, сложные повороты) и метрических характеристик кабеля (длина, внешний диаметр). Примерно расход смазки можно посчитать по формуле:

    Vlub = 0,0075 x Lc x Dc, где

    Lc - длина кабеля в метрах;
    Dc - диаметр кабеля в сантиметрах.

    Считаем, Vlub = 0,0075 x 22 x 1,6 = 0,264 литра.

  9. #69
    kostil
    Гость
    Про смазку ясно. Спасибо.

    Для меня осталось не ясным, касательно защиты от перенапряжений, как защитить сам модуль УЗИП рекомендуемым АВ С40А, если на вводе стоит С25А?

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Для меня осталось не ясным, касательно защиты от перенапряжений, как защитить сам модуль УЗИП
    От каких перенапряжений? Откройте ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005) Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах.
    3.1 устройство для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) (surge protective device SPD): Устройство, которое предназначено для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсных токов.

прочая информация