Тема: Установка щитов учёта на опоре ВЛ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Речь шла именно об повторном заземлении здания, шина PE в распределительном щите.
    А откуда она там возьмётся? Шина PE появится только в том случае, если будет разделён PEN. Это должно быть сделано в ВРУ, которое ЭСО повесила на столбе и никакого разделения PEN проводника там не предусмотрено.

    Система ТТ?

    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

    В ЭСО не сообщили, когда выдавали ТУ, что это за условия?

  2. #2
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А откуда она там возьмётся?
    К чему подключать проводник от контура заземления?
    Как выглядит система TN-C-S я знаю. Как быть в данной вышеописаной ситуации?