метал экрана не медь а какая то жесть
Это скорее всего был кабель ВБбШв, у него броня из двух стальных лент, которую Вы приняли за экран.
Кабель ВБбШвнг-LS
КОНСТРУКЦИЯ
1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная (ВБбШвнг-LS) или алюминиевая (АВБбШвнг-LS) , однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. ИЗОЛЯЦИЯ – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции представлена в Приложении на стр. 61.
3. СКРУТКА – изолированные жилы двух-, трех-, четырехжильных кабелей скручены; двух- и трехжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении на стр. 61.
4. ВНУТРЕННЯЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ОБОЛОЧКА – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,9 мм.
5. ЗАЩИТНЫЙ ПОКРОВ – типа БбШв:
броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
– защитный шланг, выпрессованный из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.
ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г(01(011(97).
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.