Можете показать схему или описать подробнее, что и как Вы намереваетесь подключать?
Гребёнок на такие токи нет. Посчитайте какое сечение должна иметь такая гребёнка и сравните результат с возможностями зажимов в модульных автоматах. Используйте распределительные блоки и кросс-модули. Вариантов и комбинаций много.
50 мм2 - это ввод? Откуда 200 А или выше? Что за кабель? Посмотрите таблицы 19 - 21 в ГОСТ Р 53769-2010. Там указаны допустимые длительные токи для кабелей с медной или алюминиевой жилой.Вкратце: распределительный кабель 50 мм (кв), модулей около 50.
Что за модули? Обычные групповые автоматы?
Вероятно, вопрос стоит так: "что можно применить..." Можно применить кросс-модуль на соответствующий ток и необходимое количество полюсов.И еще: можно применить для жилы 70 мм в качестве кросс модуля?
Распределительные блоки и кросс-модули есть в продаже. Производят их ведущие компании в области электротехнической продукции (например, такие).