baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Существуют ли шины гребенки 200 A и выше?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Существуют ли шины гребенки 200 A и выше?

    Кто знает, существуют ли шины гребенки 200 A и выше или что-то заменяющие? Вкратце: распределительный кабель 50 мм (кв), модулей около 50.
    И еще: можно применить для жилы 70 мм в качестве кросс модуля?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можете показать схему или описать подробнее, что и как Вы намереваетесь подключать?

    Гребёнок на такие токи нет. Посчитайте какое сечение должна иметь такая гребёнка и сравните результат с возможностями зажимов в модульных автоматах. Используйте распределительные блоки и кросс-модули. Вариантов и комбинаций много.

    Вкратце: распределительный кабель 50 мм (кв), модулей около 50.
    50 мм2 - это ввод? Откуда 200 А или выше? Что за кабель? Посмотрите таблицы 19 - 21 в ГОСТ Р 53769-2010. Там указаны допустимые длительные токи для кабелей с медной или алюминиевой жилой.

    Что за модули? Обычные групповые автоматы?

    И еще: можно применить для жилы 70 мм в качестве кросс модуля?
    Вероятно, вопрос стоит так: "что можно применить..." Можно применить кросс-модуль на соответствующий ток и необходимое количество полюсов.

    Распределительные блоки и кросс-модули есть в продаже. Производят их ведущие компании в области электротехнической продукции (например, такие).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    (например, такие).
    Ссылка перестала открываться почему-то. Вот новая прямо на каталог.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Кто знает, существуют ли шины гребенки 200 A и выше или что-то заменяющие? Вкратце: распределительный кабель 50 мм (кв), модулей около 50.
    Разделите 50 модулей на распределительные панели по 10 - 15 модулей в соответствии с назначением (освещение, силовые, розеточные) и запитайте их при помощи распределительных блоков, которые привёл Михаил_Д. Я такие устанавливал, очень удобны в монтаже и обслуживании.

    Ссылка перестала открываться почему-то.
    У меня открываются нормально.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения